土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 求助:中水处理的设计 (5日置顶,望达人指教)

求助:中水处理的设计 (5日置顶,望达人指教)

发布于:2006-05-16 09:59:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
最近做一个中水,对水质把握不准,使校园污废和流的,水经过了化粪池后经入中水站我去的进水水质 COD≤400mg/L BOD5≤250mg/L SS≤200mg/L;NH3-N≤35mg/L ;TN ≤55mg/L ;TP ≤3mg/L 。这样合适吗,我对氮、磷实在没把握,这样的资料也不多,对了水体是回用于景观湖的要求,大家有什么好的方案也告诉我好吗?谢谢大家

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • mikeding
    mikeding 沙发
    我们刚设计了一个山东某大学的污水回用做人工湖补给水的,水量2000吨/天,采用BAF工艺.刚验收.可以现场考察.有兴趣联系mikeding163@163.com
    2008-01-03 18:15:03

    回复 举报
    赞同0
  • zychenjiabin
    zychenjiabin 板凳
     再生水作为景观环境用水的水质标准
      序号 项目 观赏性景观环境用水 娱乐性景观环境用水
    河道类 湖泊类/水景类 河道类 湖泊类/水景类
    基本指标 1 基本要求 无漂浮物,无令人不
    愉快的嗅和味 无漂浮物,无令人不
    愉快的嗅和味
    2 色度(度) ≤30 ≤30
    3 pH 6.5~9.0 6.5~9.0
    常规指标 4 化学需氧量(COD) ≤50 ≤40 ≤40
    5 五日生化需氧量(BOD5) ≤10 ≤6 ≤6
    6 悬浮物(SS) ≤20 ≤10 -
    7 浊度(NTU) - ≤5.0
    营养盐指标 8 总磷(以P计) ≤1.0 ≤0.5 ≤1.0 ≤0.5
    9 凯氏氮 ≤15 ≤10 ≤15 ≤10
    卫生学指标 10 粪大肠菌群(个/L) ≤10000 ≤5000 ≤500 ≤50
    11 余氯② 1.0 1.0
    感官指标 12 溶解氧(个/L) 1.0 2.0
    13 溶解性铁 - ≤1.0
    14 总锰 - ≤1.0
    15 挥发酚 ≤0.1 ≤0.1
    16 石油类 ≤1.0 ≤1.0
    17 阴离子表面活性剂 ≤0.3 0.3

      注:① pH及注明单位处除外。
      ② 为接触时间至少为30分钟的余氯。
    2007-07-24 10:18:24

    回复 举报
    赞同0