只看楼主 我来说两句1 居民生活用水量;
2 公共建筑用水量;
3 绿化用水量;
4 水景、娱乐设施用水量;
5 道路、广场用水量;
6 公用设施用水量;
7 未预见用水量及管网漏失水量;
8 消防用水量。
注:消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。
3.1.2 居住小区的居民生活用水量,应按小区人口和本规范表 3.1.9 规定 的住宅最高日生活用水定额经计算确定。
3.1.3 居住小区内的公共建筑用水量,应按其使用性质、规模采用本规范表 3.1.10 中的用水定额经计算确定。
3.1.4 绿化浇灌用水定额应根据气候条件、植物种类、土壤理化性状、浇灌方式和管理制度等因素综合确定。当无相关资料时 ,小区绿化浇灌用水定额可按浇灌面积 (1.0 ~ 3.0)L/m 2 · d 计算,干旱地区可酌情增加。公共游泳池、水上游乐池和水景用水量可按本规范第 3.9.17 、 3.9.18 、 3.11.2 条的规定确定。
3.1.5 居住小区道路、广场的浇洒用水定额可按浇洒面积 2.0 ~ 3.0L/ m2 · d 计算。
3.1.6 小区消防用水量和水压及火灾延续时间,应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016 及《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045 确定。
3.1.7 居住小区管网漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的 10%~15% 计。
回复 举报
1 水塔的有效容积应经计算确定;
2 有冻结危险的水塔应有保温防冻措施。
3.7.2 小区生活用 贮水池设计应符合下列规定:
1 小区生活用 贮水池的有效容积应根据生活用水调节量和安全贮水量等确定,并应符合下列规定:
1 )生活用水调节量应按流入量和供出量的变化曲线经计算确定,资料不足时可按小区最高日生活用水量的 15% ~ 20% 确定;
2) 安全贮水量应根据城镇供水制度、供水可靠程度及小区对供水的保证要求确定 ;
3) 当生活用水贮水池贮存消防用水时,消防贮水量应按国家现行的有关消防规范执行 。
2 贮水池宜分成容积基本相等的两格。
3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池 ( 箱 ) 应符合下列规定:
1 贮水池 ( 箱 ) 的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按建筑物最高日用水量的 20% ~ 25% 确定;
2 池 ( 箱 ) 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的要求,无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m ;安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0m ,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m ;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于 0.8m ;
3 贮水池 ( 箱 ) 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方;
回复 举报