如何选择变压器和母排
如何选择变压器和母排
计算负荷为390KVA,补偿后功率因素为0.95,设备总容量为670KW
选用500KVA的变压器和TMY 80x6母排可以吗?
发布于
2006-05-16 09:34:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
xinxirong
1,对
2,对
2006-05-18 10:27:18
来自 PC
评论
举报
zyzylz
1.计算视在功率390kVA是否是功率因数补偿到0.95后的值,若是的话,选择500变压器可以,负荷率0.78
2.你说的设备总容量为670KW实际上是安装容量,并不是设备的工作容量,对否?~!
2006-05-17 20:29:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xinxirong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
392
回复
818
粉丝
25
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 427 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
-
xinxirong
1,对
