土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂机组的故障现象

溴化锂机组的故障现象

发布于:2011-06-17 14:29:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利的溴化锂中央空调16DNN036出现蒸发室的机体外壁上凝结水分布是一片有一片无的现象,好像是蒸发器的喷嘴有脏堵的可能,没有显露出凝结水的地方是不是喷嘴堵塞了。记得这款机组投入运行之初它的蒸发室的机体外壁上凝结水分布是连成片的没有干一处湿一处的现象。
下列一组运行参数
冷水进水 14.2 冷水出 12.9 蒸发温度 6.3 吸收器进 25.7 吸收器出 27.7 冷凝器出 28.8 浓溶液出129.3 稀溶液出35.5 实际容量76.8
真空度控制在0.4mmHg
结合上述的现象和一组数据,我想知道蒸发温度为何这么低,正常值是多少,我的种种迹象说明是什么问题?补充一下,实际容量是人为控制的维修的师傅将变频的溶液泵的频率设定在95%且工作的模式为管理中。通过蒸发器的视镜开到冷剂水的位置较低低于视镜之下冷剂水的量很少快见底了。
恳请制冷的版主帮助,谢谢。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hongliu20032001
    维修师傅将溶液泵变频调到95是想增加供液量来改善冷剂水缺乏,你不加大蒸汽的供应量也是不行的。正常情况下还是自动运行为好,不建议人为控制。
    2011-09-01 16:21:01

    回复 举报
    赞同0
  • hongliu20032001
    你的机组蒸发温度和冷水温度差很大,说明机组的蒸发器水室侧结垢造成的。冷剂水少的原因和你蒸汽供应的少有关系,不妨将蒸汽加大一公斤看看,你没有给出冷却水的数据,估计也是很低的,从你吸收器和冷凝器的温度偏低的情况看也就是29度左右,也说明你的机组是在低负荷运行的。建议你清洗蒸发器。
    2011-09-01 16:10:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

约克螺杆机 YSCACAS25CEE

约克螺杆机 YSCACAS25CEE 此机组冷冻出水温度:设定值 几度, 遥控范围几度 停机几度, 补偿几度, 重新启动几度, 补偿几度, 请高手指教.

回帖成功

经验值 +10