关于电缆桥架在灰尘大的空间内设计

发布于:2011-06-17 14:07:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现工程,二楼是MNS抽屉柜,楼板底挂桥架,这个桥架处于灰库(石灰石石膏)中,有哪位达人能够解答,有什么设计要求吗,柜子要下电缆到桥架里,无法实现密封

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    柜底(楼板)下槽盒,吊挂在“石灰石”库上空,柜下穿电缆的区域,在施工完成后用板密封(为了以后穿电缆方便,做成几个门),桥架不用盖(有盖无法穿电缆),出区域后,槽盒全密封。
    2011-06-17 15:01:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhangchaosdu
    zhangchaosdu 板凳
    呵呵,我没有搞明白弱问一下,柜子是在二层那么一层是石灰石石膏储藏室吗?我是建材设计院的,或许能够帮到你
    2011-06-17 14:27:17

    回复 举报
    赞同0