发布于:2006-05-16 08:48:16
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
各位老师、大侠:我现在有一新风设计,特向各位求助:
设计要求: 1.新风为全新风设计。
2.通风面积4200M^2(140M×30M);需求风量>=50000M^3/H。
3.过滤效率为85%(出风口)。
4.室内保持正压。
5.全天24小时使用。
我的初步方案如下:
1.采用6台离心式风机从室外抽新风送入。每台风量9000M^3/H。根据厂房布置,都安装在同一侧。
2.在风机前加装初效、中效过滤器各3组。中效过滤器每组效率85%,风量3200M^3/H,10袋。
3.新风口距风机(和过滤器)距离1~6米。风机距最远出风口21米。
求助:
1.这样设计是否合理?
2.多长时间清洗、更换过滤袋才能保证过滤效率?
3.风机要多大余压才能保证室内正压?(中效过滤器尺寸600×600×600(1800),三个并排)(风管尺寸:1000×500)(室外新风口装有防雨百叶和电动风量调节阀)。采用什么型号?
谢谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报