4.5m高砖砌体挡土墙,用软件算了下,底座做4m宽都不行,为什么会这样?甲方说计算的太浪费了,底座就做一个620宽,伤口做240宽砖砌体,这也不满足规范啊,估计得出事。大家做过4m多高的重力挡土墙吗?都做多厚的墙体啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
来一瓶
沙发
详见规范7.3.1条文说明。当少于表7.3.1规定时 如六度二三层,七度二层时且横墙较多时 丙类房屋 本规范对构造柱设置未作强制性要求~
2012-12-03 16:23:03
赞同1
-
ppt_1983
板凳
按规范要求来就行,没必要多设置,你就三层 抗震验算应该都没问题,砖混构造柱钢筋对整体含钢量影响比较大
2011-06-23 11:37:23
赞同1