土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 不同变压器双电源切换开关与UPS负载的问题

不同变压器双电源切换开关与UPS负载的问题

发布于:2006-05-15 23:42:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
双路电源供给UPS,主开关是选用三极还是四极?
从两台变压器低压侧分别引一路电源至一个双路电源自投自复柜,柜内转换元件为施耐德。如果配电柜所带负荷为常规用电设备,我想在此情况下双路主开关均选用四极开关是应该的。
问题是现在所带负荷为两台UPS电源设备(三进三出/380V),而UPS电源设备在正常工作中是不允许零线断开的。如果一路主电源失电的话,肯定要通过ATS转换到备用电源供电,在这个转换过程当中,就出现了UPS电源设备的零线肯定会在很短的一个时间内(可能在一秒之内)产生中断现象。如果UPS所带三相负荷而且很平衡的话,在这个转换时间内会不会致使单相用电设备烧毁?
现在UPS电源设备商提出要求:将该柜两个主开关更换为三极(因为该柜负荷就是两台UPS),以保持零线的连通性。问题如下:
1/如果答应设备商要求的话,由于两个电源取自不同变压器,N线如相通,会不会产生事故?
2/如果不更改的话,会不会如设备商所说会烧毁UPS设备和用电设备(因UPS自己没有不产生N线,且负载都是电脑设备)?
变压器为普通民用(写字楼)的 (转自电气设计网)
现在我也遇要差不多相同的问题了 请大家帮助!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jasmine521117
    jasmine521117 沙发
    就算你用4P开关,像你讲的切换过程不还是存在不接地的现象嘛
    2006-07-16 22:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • abcd28
    abcd28 板凳
    这个问题我也不是很明白,关注中???????
    2006-06-07 19:18:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带外壳干式变压器与低压开关柜同室布置土建委托

10/0.4kv带外壳干式变压器与低压开关柜同室布置,变压器及柜体总重量为6600kg,问:变压器前后通道楼板荷载是多少啊?有经验的谈一谈啊?谁有这方面的土建委托传上来呀,不胜感谢!

回帖成功

经验值 +10