发布于:2006-05-15 23:42:15
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
双路电源供给UPS,主开关是选用三极还是四极?
从两台变压器低压侧分别引一路电源至一个双路电源自投自复柜,柜内转换元件为施耐德。如果配电柜所带负荷为常规用电设备,我想在此情况下双路主开关均选用四极开关是应该的。
问题是现在所带负荷为两台UPS电源设备(三进三出/380V),而UPS电源设备在正常工作中是不允许零线断开的。如果一路主电源失电的话,肯定要通过ATS转换到备用电源供电,在这个转换过程当中,就出现了UPS电源设备的零线肯定会在很短的一个时间内(可能在一秒之内)产生中断现象。如果UPS所带三相负荷而且很平衡的话,在这个转换时间内会不会致使单相用电设备烧毁?
现在UPS电源设备商提出要求:将该柜两个主开关更换为三极(因为该柜负荷就是两台UPS),以保持零线的连通性。问题如下:
1/如果答应设备商要求的话,由于两个电源取自不同变压器,N线如相通,会不会产生事故?
2/如果不更改的话,会不会如设备商所说会烧毁UPS设备和用电设备(因UPS自己没有不产生N线,且负载都是电脑设备)?
变压器为普通民用(写字楼)的 (转自电气设计网)
现在我也遇要差不多相同的问题了 请大家帮助!
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报