土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防电梯前室喷头设置?

关于消防电梯前室喷头设置?

发布于:2006-05-15 23:39:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nick_wujq
    nick_wujq 沙发
    应该设,算走道
    2006-05-20 11:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • lawna
    lawna 板凳
    除了应该设置喷头外,还应设置感烟探测器
    2006-05-20 10:39:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水喷淋最不利点压力?5米?

规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?