密闭管道内的压力是处处相等吗?
密闭管道内的压力是处处相等吗?
在高层建筑中,消防主立管内的压力在40层处是3MPa,在地下二层(高差为130米)是多少?如果说密闭容器内的压力处处相等,那么在地下二层是否也为3MPa??烦请各位高手指点。
发布于
2006-05-15 21:24:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
homing
呵呵,肯定不是3Mpa,应该至少为3MPa+130m水柱的压力
密闭容器内的压力处处相等,这条是指同一高差下的密闭容器或是压力点的高差相差不大的密闭容器!~~
2006-05-16 08:57:16