土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教高压柜问题

请教高压柜问题

发布于:2011-06-17 09:15:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位,请教一下!如下图所示!电压互感器为:JDZ8-10 10/0.1KV 0.5级 这样的话小母线的电压应该是AC100V的才对!如果这样的话那变压器BYQ和中间继电器K3与K4的线圈电压应该是AC100V的才对!如果这样的话问题就来了,我在订货的时候变压器与中间继电器都没有AC100V的这一档,只有AC110V这一档!请教一下大家这样如何处理啊???谢谢啊

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不对吧?K3、K4不是中间继电器吧?

    个人认为那是电压继电器,本来额定值就是100V!
    2011-11-27 21:25:27

    回复 举报
    赞同0
  • hongbo5588
    hongbo5588 板凳
    加个控制变压器就OK了,很简单。100/220V
    2011-11-27 14:37:27

    回复 举报
    赞同0