土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙下布桩是按线荷载还是集中力布置

剪力墙下布桩是按线荷载还是集中力布置

发布于:2011-06-16 22:41:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 好长时间不布桩了,有些迷糊。以前实际上也没有搞明白,不过当时布桩保守些。
2. 在剪力墙结构中,经常会遇到墙端有一个比较大的集中力(按每层梁端剪力累加考虑)的情况。例如:图一中所示P=1800kN(依据pkpm底层平面倒荷结果),而墙体中部只有荷载1200kN,如按此布桩,端头应该布两根(图一),而中间布置一根桩就可以了。 承台仅是示意。
3. 但是如果按照pkpm提供的墙体轴压比0.4,该墙好像受力应该类似线荷载1300kN/m(图二),布桩应该在中部布置两根桩,端头布置一根桩就可以了。
4. 按理说个人感觉从混凝土受压考虑,应该是采用图二。否则,如按集中力考虑,墙端的轴压力就太大了,整段墙轴压比不均匀。但是,在梁端的层层集中力是否可以很均匀的扩散到剪力墙上?
5.请问:大家认为如何布置更接近实际情况?

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-16 22:58 编辑 ]

剪力墙(二级)暗柱图样(含用钢量).JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sowbinee
    sowbinee 沙发
    结构卋 发表于 2013-7-1 16:32 关于剪力墙下布桩的设计 问题“小高层住宅桩基础如何做?12层无地下室,是否仅墙下布桩,设基础梁,构 …说的不错!不过具体操作会有很多问题出现。只要单桩承载力何时,并能布置到墙下,基础梁板就不存在内力!当然无须配筋。如果桩在墙下布置不下,那就另当别论。。
    2014-07-31 10:18:31

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    结构卋 发表于 2013-7-1 16:32 关于剪力墙下布桩的设计 问题“小高层住宅桩基础如何做?12层无地下室,是否仅墙下布桩,设基础梁,构 …墙下基础梁受弯肯定没问题;因剪力墙下基础梁受力类似框支梁性质,该梁应该会受拉,故这点纵筋应该不够
    2014-07-25 13:23:25

    回复 举报
    赞同0