土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 消防水池混凝土板塌陷,急求救!!!

消防水池混凝土板塌陷,急求救!!!

发布于:2011-06-16 22:10:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教个问题,在建的楼是筏板基础,地下室有个消防水池,房心回填的级配砂石,上面打的120厚混凝土板,由于级配砂石没夯实,板塌陷,致使水池漏水,应该采取什么补救措施?
除了重新回填,现在想重新再打120厚混凝土板,配置三级14钢筋@150,钢筋向下弯钩20cm,采用植筋与反梁连接,单层双向,使用C30抗渗混凝土,然后做聚乙烯丙纶防水卷材,原来的防水做的是玻璃钢。
此方法是否可行,还有什么别的方法

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ilovebaoyan
    ilovebaoyan 沙发
    不一定要植筋,既然有反梁,可以直接搁置在反梁顶。这种方法很常用,放心做吧。
    2011-06-23 08:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • 框架梁
    框架梁 板凳
    学习了,楼主方案很好
    2011-06-19 22:58:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面找平层4厘钢筋是整块铺吗

1:屋面找平层的4厘双向钢筋是整块屋面绑在一起铺,还是按分割缝的距离来铺设而不是连在一起的?2:屋面的防水卷材在边角处要先铺设一小块卷材附加层吗?

回帖成功