土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高手:关于三层办公楼灭火器配置?

请教高手:关于三层办公楼灭火器配置?

发布于:2006-05-15 19:34:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋独立三层纯办公用办公楼,高度为9.90米,总面积为3000平米,每层长*宽=50M*20M,共计三个疏散楼梯,不使用集中空调,办公室内有电脑,有消火栓系统。灭火器配置能否采用轻危险等级?(按照规范要求:无集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室可采用轻危险等级)。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • aisini123
    aisini123 沙发
    灭火器按中危险第四条,
    1000平方一层的办公楼建议做消火栓。
    2006-05-16 14:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    刚刚出的图,我搞了一个轻危险等级,不知道有没有错?现在这个规范可上可下的说不清楚。只想求证一下。
    2006-05-16 09:18:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库自动喷水的问题

在设计地下车库时应注意什么问题呢?喷头应如何布置呢?是不是应该在汽车上面设?喷关与柱子的距离应如何解决呢?规范上说喷头与梁的距离应大于1.8米,这样两个喷头之间的距离就是3.6米,这与规范上所说的中危险II级距离不宜大于3.4米应如何解决呢?我经常在图纸上见教师们在顺着柱子的方向和汽车上面画的虚线是什么用呢?是用来布置喷头的吗?请教各位教师了!!!

回帖成功

经验值 +10