土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水泵问题

水泵问题

发布于:2011-06-16 20:37:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一宾馆 四层楼 热水泵采用变频控制 水泵型号流量13.7立方米小时 扬程28米 功率2.2kw 运行起来测得水泵电流7A左右 水泵过载 请问大家有什么办法解决

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lijingyan_lf
    lijingyan_lf 沙发
    应该是你的系统阻力小,网络特性曲线右移,由于流量增加造成轴功率急剧上升。电流过高。如果能在系统中安装自力式流量控制阀,限制流量,增加系统阻力。情况应该能够解决。
    2011-06-22 19:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyiwen1980
    是不是水泵选型有问题?
    2011-06-20 17:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求 电动三通阀

太阳能水箱和燃气热水器串联在一起,问有没有电动三通阀可以实现转换控制,电动三通阀常开在热水器方向,当水箱内水温低于.35度时电动三通阀自动切换到燃气热水器管路提高热水温度到50度,先请问各位高人有这种三通阀吗?怎样实现控制转换?

回帖成功

经验值 +10