一宾馆 四层楼 热水泵采用变频控制 水泵型号流量13.7立方米小时 扬程28米 功率2.2kw 运行起来测得水泵电流7A左右 水泵过载 请问大家有什么办法解决

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lijingyan_lf
    lijingyan_lf 沙发
    应该是你的系统阻力小,网络特性曲线右移,由于流量增加造成轴功率急剧上升。电流过高。如果能在系统中安装自力式流量控制阀,限制流量,增加系统阻力。情况应该能够解决。