正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(18 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
阅读下一篇
室外埋地部分给水管材可否用ppr或abs塑料管,一般的室外管网都有室外消火栓,不知道这部分算不算消防给水管道,是不是这样就不能用塑料管了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句放在地下就别用水箱,可和消防部门协商。(5楼)
这种话还是不要说的,规范规定只是
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;
四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
所以不要随口说。
稳压泵在屋顶对于联动没有置于泵房便利。
回复 举报
回复 举报