土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底框结构的转换层次梁搭在主梁上能点铰接么?

底框结构的转换层次梁搭在主梁上能点铰接么?

发布于:2011-06-16 18:24:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位兄弟,底框结构的转换层次梁搭在主梁上能点铰接么?次梁搭在主梁上,主梁很多情况下抗扭过不了,截面要加到很大才行。转换层上托五层砖砌体。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui1976sys
    jinhui1976sys 沙发
    本人做过的底框结构较多,有如下观点:1、主次托梁相交时是否点铰接,我认为之所以考虑点铰接时因为在用PKPM底框三维计算时计算结果显示红色,箍筋扭筋比较大,所以即使加大一些截面也不一定过,所以设成铰接,主梁不考虑次梁的扭矩,自然过了,但是我问过pkpm是否考虑上部砌体同时砌筑时,墙体自身刚度作用使次梁不会转动,而且次梁还具有拉梁作用约束主梁转动,实际上扭矩没有那么大,这样考虑,人为的按照铰接考虑也是可以的,但是次梁上部钢筋应不小于下部钢筋面积的1\4,次梁你按照普通梁输入模型,上部砌体共同作用使砌体向两侧主次梁相交处有水平推力,而次梁本身像一根拉杆约束主梁变形。
    2015-08-06 12:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • xdq909
    xdq909 板凳
    某些非现浇节点,实际情况确实就是铰接的(常见于连廊和过街楼),那就必须设铰
    2014-05-26 17:18:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

连梁与框架梁的侧面纵向构造钢筋端部锚固要求有很大的区别

为什么连梁与框架梁的侧面纵向构造钢筋端部锚固要求有很大的区别,一个锚固要求.>Lae且>600mm,一个要求15d,困惑中。

回帖成功

经验值 +10