土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架梁底部钢筋的连接位置:‘

关于框架梁底部钢筋的连接位置:‘

发布于:2011-06-16 17:23:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于框架梁底部钢筋的连接位置:‘
08G101-5第56页上写到:“在支座外1/3L范围内,并要求避开箍筋加密区“,比如:有一地下车库梁跨5500,梁高1000,1/3L=1833,加密区长度是1.5h=1500,那样连接接头就错不开了(采用机械连接的话),,肯定有的接头在加梁端加密区,有的在梁跨中,(可上述都是非连接区),困惑中。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我想对做框架结构设计的同志,提出几个建议:

我想对做框架结构设计的同志,提出几个建议:1、尽量不要设计宽扁梁。2、梁最好不要设计成变宽度的。施工难,而且对结构安全没有一点好处。我见过一地下车库,其中有一梁柱节点,一跨梁截面是400mm宽,一跨梁截面是700宽,底部钢筋20根25的,上部支座22根25的,其中,上部弯锚入柱的有9根,底部弯锚入柱的有9根,同时柱内还有另一方向梁筋通过,柱还有核心箍,核心区基本全部是钢筋,这样的梁柱节点地震中怎么保证不破坏。