土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求地板辐射入口的压差

求地板辐射入口的压差

发布于:2011-06-16 15:56:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
建筑物地板辐射,原总压差为50Pa,加热管压差25,温度50/60度;调整到温度42/50后,加热管阻力为30Pa,求入口的压差?


08年的考题,请高手指教!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jump101
    jump101 沙发
    利用公式 P=SV2
    2011-06-22 13:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • bingyu0605
    bingyu0605 板凳
    题目单位有问题吧?应该是KPa?
    总阻力等于采暖管+末端。
    流量变化,压力损失变化
    根据流量和阻力的关系……
    2011-06-18 13:47:18

    回复 举报
    赞同0