土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 大侠留步~看看我的这个处理过程可行吗?(附id图)

大侠留步~看看我的这个处理过程可行吗?(附id图)

发布于:2006-05-15 14:36:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
前辈们帮我看看这个处理过程可行吗?手术室是万级的。新风单独处理到室内状态的等含线上o’。然后和室内处理过的回风o’’在层流罩内混成送风点o。
这个处理过程~~~没什么再热,我想比较节能。现在想问问n到o’’这个过程可行挖。通过表冷器还是转轮去湿。表冷器的话~~这个点不是露点。转轮去湿的话,是去湿升温吗,要不要在等湿降温。
谢谢~~~~~了!

1147674957542.GIF

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • gongjiubing
    gongjiubing 沙发
    我认为,O’’点如果实现,一般是通过二次回风或再热方式实现,在表冷器位置除湿后的出风在露点。
    2006-06-10 13:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • skyamin
    skyamin 板凳
    我们公司根本不做这些
    我问为什么,他们说知道冷负荷,机器安装好 自己就哪个温度了
    我真的想跳槽了
    2006-06-10 11:36:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想让你设计的房屋会变得呼吸吗!

拥有法国先进技术的中央新风系统、中央吸尘系统,会让你的房屋能够自由的呼吸, 让你家里的空气时刻保持清新,避免装修给您带来的二次污染!

回帖成功

经验值 +10