土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 排架厂房柱间支撑问题~

排架厂房柱间支撑问题~

发布于:2011-06-16 11:01:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在做个小车间,18米跨 。6米柱距共5个开间,一般我都是两端上柱支撑,中间上下柱支撑的,
可是现在甲方要求在中间开门,那么请问我的下柱支撑该怎么布置啊?、? 未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • p15805227879
    p15805227879 沙发
    柱间支撑挪个位置,或者改为门式支撑
    2011-06-30 16:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • modaoguang
    modaoguang 板凳

    是的!下面有支撑的,屋面也布置支撑!
    2011-06-17 14:16:17

    回复 举报
    赞同0