如题,主变采用小电阻接地,10kV线路若已经安装CT做电流保护,对于零序保护CT工程中有两种做法:
1、设备独立的零序CT,将三相电缆穿过CT;
2、利用微机保护的软件功能,将电流保护CT的三相电流在微机保护中合成,得出零序电流;
请问以上两种方案分别适用于什么情况下?
急盼高人指点

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢楼上各位的讲解。
    2009-02-02 11:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • ghg789
    ghg789 板凳
    不接地系统可以用2ct,除非你要接地选线加零序或b相过流有要求;其他小接地,大接地系统,两ct是不行的。