一12.8米高的2层公建,面积3700,按规范须设喷淋,请问水源能否直接用市政水?市政水源压力大约0.32MPa左右。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wujianlin001
    wujianlin001 沙发
    有没有经济的办法解决呢,毕竟这个工程这么小。
    2013-11-12 17:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • 阿德
    阿德 板凳

    同意,压力是不够的,设屋顶消防水箱,水池及泵房
    2011-06-21 19:05:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池补水的问题

建筑设计防火规范中8.6.2:当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。这个怎么理解呢?请教各位大侠!!!!!!例:室内消防用水量10L/S,室外40L/S,按火灾延续时间算,消防水池为540立方。怎么算才能减去补水量呢?谢谢