土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 案例讨论(消火栓设置)

案例讨论(消火栓设置)

发布于:2006-05-15 12:13:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个三甲医院的外围建筑,2层高的门诊楼,下面是门市,上面是办公室,楼内有一公共厕所,办公室和门市内设置有洗手盆,总体积4500m3,外面是市政道路,
根据低规8.4.1和8.4.2,这个需要设置消火栓吗?请说明一下理由。
请各位讨论啊。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ynhyh
    ynhyh 沙发
    因为是外围建筑,那么区域内其他建筑应该设有消火栓系统,也应该有消防水池和消防水箱,也就 是多加几个消火栓的事,建议设。
    理由:人员流动性比较大,医院所使用的药物一些也有很强的可燃性,最主要的是人员流动性很大。
    2006-05-16 11:28:16

    回复 举报
    赞同0
  • 给排水设计
    按《建规》中提到的是可以不设置消火栓,考虑到周边是道路,道路上设有室外消火栓,室外消火栓能保护到整个建筑的情况下可以不设置,如果没有室外消火栓,个人建议还是要设置室内消火栓。
    2006-05-15 20:46:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各大老,什么是沟槽连接呢??

同上,我是菜鸟,请详细解答好吗?我的网页是http://free.nhome.cn/hwb/123.html

回帖成功

经验值 +10