土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库防排烟怎么控制?

地下车库防排烟怎么控制?

发布于:2011-06-16 09:48:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库的一个防火分区为3853m2,我划分了两个防烟分区,一个1947m2,一个1906m2。每个防烟分区分别设置1台排烟风机,这2个防烟分区共用1台补风机。
问题:着火时,除了开启补风机外,是开启一个防烟分区的排风机还是两个排烟分区的排风机都要开?因为这牵涉到补风机风量的问题。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • rainbowlv138
    rainbowlv138 沙发


    50%是合理的,因为还有车库自然进风的部分风量要考虑
    2011-07-15 15:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • linhaipingfeng
    我觉着这个专家不敢拍脑袋,50%我是这么理解的:补风对火灾有一定的助燃作用。如果补风量过大,火灾不可控制。在说,排烟只是前期为人员疏散用的,后期后消防大队和给排水的来控制。综合原因。觉得50%可行。
    2011-07-14 09:39:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厨房油烟

在土建风道内用镀锌钢板作风井 这样可以保证不漏油烟 风机压头大一些 效果应该能差不多

回帖成功

经验值 +10