土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋管网稳压问题的探讨

关于喷淋管网稳压问题的探讨

发布于:2003-03-26 16:15:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一类高层,底部一层停车场,地上两幢单元住宅各二十九层。
消防系统的屋面有水箱(用于生活和消火栓稳压),地下室有一消防水池,两台喷淋泵,两台喷淋稳压泵,一个气压罐。
现是否一定要在天面水箱连接一条管道到喷淋的湿式报警阀前,作为喷淋的稳压?
不连接是否可行?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nian兄
    nian兄 沙发
    把水箱垫高,保持最不利点水压5米(动压),如果不行的话,一类高层设两台稳压泵一备一用,再设气压罐调节容积150L(D600*1800隔膜式参考),二类高层可能可不设备用泵(消火栓是这样,喷淋还拿不准),稳压泵设在天面比较好。有一点应该理解的是,天面的稳压管一定要接入湿式报警阀前,不接的话可能造成即使某处起火了喷头喷水但湿式报警阀不动作水力警铃不报警。
    2003-03-27 12:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • anne
    anne 板凳
    如果只是地下车库的设计自动喷淋,核算一下屋顶水箱的出水压力是否能满足地下车库的自动喷淋出水管所需压力,能满足则可节约两台喷淋稳压泵,一个气压罐,反之就必须采用两台喷淋稳压泵,一个气压罐稳压.
    2003-03-27 09:30:27

    回复 举报
    赞同0