请教:北方地区屋顶停车场(>700车位)的消火栓系统如何设计?要考虑冬天的防冻问题,按室内还是按室外消防用水量考虑?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
nian兄
沙发
把水箱垫高,保持最不利点水压5米(动压),如果不行的话,一类高层设两台稳压泵一备一用,再设气压罐调节容积150L(D600*1800隔膜式参考),二类高层可能可不设备用泵(消火栓是这样,喷淋还拿不准),稳压泵设在天面比较好。有一点应该理解的是,天面的稳压管一定要接入湿式报警阀前,不接的话可能造成即使某处起火了喷头喷水但湿式报警阀不动作水力警铃不报警。
2003-03-27 12:39:27
赞同0
-
anne
板凳
如果只是地下车库的设计自动喷淋,核算一下屋顶水箱的出水压力是否能满足地下车库的自动喷淋出水管所需压力,能满足则可节约两台喷淋稳压泵,一个气压罐,反之就必须采用两台喷淋稳压泵,一个气压罐稳压.
2003-03-27 09:30:27
赞同0