土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低规中8.4.1与8.4.2矛盾的地方

低规中8.4.1与8.4.2矛盾的地方

发布于:2006-05-15 09:58:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;
第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
那体积小于5000m3,又有室内生活给水管道的,需要设置么?
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
比如4层楼房的住宅,需要设么?


  • 2youbenrong
    2youbenrong 沙发
    消防系统的设置可以和设计规范的几个设置标准相对照,遇到事实而非的可以咨询当地的消防局啊。4层住宅不用设消防系统。
    2006-05-15 14:26:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!!气压罐稳压供水。

现厂区消防无高位水箱,采用气压罐维持消防初期水量,原有气压罐容积太小,是否可以增加一气压罐?泵房位置有限,如新增加气压罐则距原有气压罐距离较远,是否还能正常运行。望高手指点。

回帖成功

经验值 +10