土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压变压器前的开关

低压变压器前的开关

发布于:2006-05-15 09:53:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在我设计的时候,一般低压变压器前面(即变压器室)不设置高压开关,直接从业主的10KV的开关下引线上变压器,但是我看到有时候有人还在变压器前设计了高压柜,到底需要不需要,请高手指导一下了。谢谢!
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    都要设置开关.要根据变压器容量来配制.315KVA以下配置跌落保险.315-500KVA配置带熔断器负荷开关.500KVA以上就要配置高压短路器.
    2006-05-15 13:00:15