土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气基础知识:开关设备和控制设备的内部电弧故障

电气基础知识:开关设备和控制设备的内部电弧故障

发布于:2006-05-15 09:47:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
已经陆续发了一些电气基础知识:
1。电气基础知识:热稳定与动稳定:http://co.163.com/forum/content/880_304244_1.htm
2。电气基础知识:中低压产品的使用环境:http://co.163.com/forum/content/219_316397_1.htm
3。电气基础知识:额定电流 :http://co.163.com/forum/content/880_300740_1.htm
4。电气元件成套行业技术培训试题:http://co.163.com/forum/content/880_261871_1.htm
5。电气基础知识:小变比CT的动热稳定:http://co.163.com/forum/content/880_295151_1.htm

鉴于大家有一定热情,现在将开关设备和控制设备的内部电弧故障进行简单归纳总结。此帖子是我将我自己的一篇论文提炼而成。为方便大家阅读,分成12个小节(根据我自己的习惯,长篇文章不愿意读)。为避免次序混乱,请大家不要点击[支持]按钮。
现在开始:

伴随着电气产品标准的不断完善化的修订,一个明显的问题越来越突出地上升到一定的高度,即标准更加侧重于站在使用者的角度考虑问题。其中最明显的表现就是已经修订和征求意见完毕的GB3906-200X和已经执行的IEC62271-200(替代IEC60298)中的两项重大修订内容。
首先,GB3906-200X取消了以制造定义的铠装式、箱式和间隔式的定义,取而代之的是维护使用者权利的“用电连续性”的概念;将内部电弧型开关设备和控制设备(IAC)引入标准并规定了“对作为IAC级的开关设备和控制设备内部电弧试验为必试项目,并在铭牌上加以标识”。
其次,IEC62271-200将内部电弧试验由原来的“与用户协商”修订为“必试的强制性的型式试验项目”。
现在,我们对内部电弧级(IAC)级的开关设备和控制设备做一简单介绍。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • fengzhongpiaoxia
    谢谢又学习了些新东西
    2009-03-29 16:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • y_dyy
    y_dyy 板凳
    楼主对IAC有较详细的研究,很有帮助.请问:
    1、是用双片5mm厚的钢化玻璃好,还是用一块10mm的钢化玻璃好?
    2、照明灯和带电显示器是一个薄弱环节,你们是采用什么方法通过型式试验的?
    3、IAC等级为:AFR,侧面要不要模拟实际加装大侧板?
    4、KYN28柜应选多长的持续时间才合格,1s、0.5s、0.1s?
    5、广东电网对IAC有没有具体的要求,如故障电流和持续时间?
    谢谢!!
    2009-01-12 17:32:12

    回复 举报
    赞同0