土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:关于选取风量的问题

求助:关于选取风量的问题

发布于:2011-06-15 22:47:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家都知道,选取风量的那个表下面有个说明:当采用单扇门时,其风量可乘0.75的系数,当有2个或2个以上的出入口时,其风量应乘以1.5-1.75的系数,对于下面这个图的前室来说,有几个出入口呢? 未命名.jpg 未命名.jpg

[ 本帖最后由 zoushan1986 于 2011-6-15 22:56 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • design_d
    design_d 沙发
    这个我觉得规范应该给个明确的说法。
    按道理发生火灾时,防烟楼梯间也正压送风,而且防烟楼梯间的正压大于合用前室,所以合用前室的风不向防烟楼梯间泄露,按一个双开门计算。
    但是,防烟楼梯间那么大,靠比合用前室大10%几的风量,防烟楼梯间本身的正压能实现都很困难,更别说相对合用前室的正压了。(正压值可按换气次数结合门缝估算)
    所以规范对于正压送风的规定应该全部推翻。
    2011-06-23 10:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • sankeshuijing
    sankeshuijing 板凳
    选个25000风量的风机就可了
    2011-06-22 19:22:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个不太有人观注的问题!

请问电机内置的轴流风机,风是先经过叶轮还是先经过电机?

回帖成功

经验值 +10