规范规定不大于1分钟。
是不是知道系统管道容积不大于1500l就可以?

全部回答(4 )

  • sw-water
    新规范里只提出了时间要求,对容积不再限制,只要规定时间内能出水就行了
    应该计算从报警阀起至最远的喷头之间过水主管路的容积,除以进水的速度(L/S)=时间1
    再加上工作压力下其他没有喷水管路中气体(初期无法排放)被压缩的容积除以进水速度=时间2
    即:时间1+时间2〈1min
    只能这样估算了
    不知其他同行有什么见解
    2003-03-26 16:03:26 来自 PC 评论 举报
  • 小河湾湾
    首先分区计算,容积没有具体规定。
    2003-03-26 12:35:26 来自 PC 评论 举报