干式自喷系统的充水时间如何计算?
干式自喷系统的充水时间如何计算?
规范规定不大于1分钟。
是不是知道系统管道容积不大于1500l就可以?
发布于
2003-03-26 01:02:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
sw-water
新规范里只提出了时间要求,对容积不再限制,只要规定时间内能出水就行了
应该计算从报警阀起至最远的喷头之间过水主管路的容积,除以进水的速度(L/S)=时间1
再加上工作压力下其他没有喷水管路中气体(初期无法排放)被压缩的容积除以进水速度=时间2
即:时间1+时间2〈1min
只能这样估算了
不知其他同行有什么见解