请教在蒸发温度不变的情况下,过冷度越大,制冷量越大.为什么?
过冷1度与过冷10度相比,过冷10度冷量变大的原因是什么.比如冷凝器出38度的液体制冷剂与29度的液体制冷剂相比.
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rui_jci
    rui_jci 沙发
    可以看下压焓图,一看就明白了,过冷度不一样,干度线也不一样。另外液态制冷剂温度越低的话,与同温气态制冷剂的焓差越大,这个值不会偏太大,但是干度的影响非常大。也就是说经过节流后闪发气体与液态制冷剂的质量比。这个值可以相差到10-20%。
    2011-06-16 23:22:16

    回复 举报
    赞同0
  • victor780410
    victor780410 板凳
    过冷度一般来说有2方面的好处:
    1,推迟冷媒在节流装置的闪发
    2,会使蒸发器入口干度减少,提高制影量

    但是另一方面小型设备不会设,集液器,经济器等等装置是靠牺牲部分冷凝器面积来实现过冷,过大的过冷会使冷凝压力升高,降低系统性能。再有就是成本问题,一般空调设备5度过冷,小型冷藏设备控制在1~2度
    2011-06-15 21:02:15