我小区游泳池去年冬开始建设,现期正准备贴马赛克,可这两天突然雨季到来,雨水比较多些,今天突然发现游泳池底板有裂缝,而且有起鼓现象,叫施工 人员在两裂缝交差处开了个口,结果,水如泉涌,就是一个小的涌泉,刚开始是喷上来的,后来变成三十公分高的涌,最后三四十分钟后才平歇。
涌池底部和侧壁用材比较省,除垫层以外,采用的是单层双向10的钢筋砼结构,120厚。
现在中间有个环岛下面是空的,没有板,结果因为地下水压力大,现在被顶起来有10公分,上面面层变形严重,圆岛侧墙出现一道裂缝。岛四周墙是砖砌的。
有工程师说有可能原来我们下面有一个房屋墙没有拆除就在上面建游泳池了,那道墙是图示绿色的,挡住了地下水右流,所以游泳池下积水了。
我觉得是板底存太多水没有地方势放,防水做的不错,但就是压力太大了,我想把小岛做成填土的,能承受一部分底部压力, 不然,全部封闭肯定底板会断裂的,不知道这样是否可行。
经过这次雨水底板出现了裂缝,应该底下防水层没有断裂,我准备用碳纤维把裂缝修补后再贴马赛克。
另外怎样修补呢,待高人给予解答,感激。
全部回复(61 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报