土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】PE线对人体有电压?

【求助】PE线对人体有电压?

发布于:2011-06-15 15:44:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地点:银行营业网点
系统:TN-S系统
起因:防雷巡检
描述:该营业网点有一台3KVA的UPS一台,在UPS输入端并联了一台避雷器,在UPS输出端串联了一台避雷器
问题:
UPS外壳对地230V,N线对PE线230V,PE线对人体有电压230多V,UPS输入端避雷器前端空开合上后,有磁磁的声音,大约30秒后跳闸。按防雷规范要求,在UPS处(该网点对UPS进行了移位)的房间里,做了等电位,并对UPS外壳进行了等电位联结,并保证了防雷器的安装正确。安装完成后,空开30秒后依然断开。现在测得UPS对人体、N线对PE线、PE对人体电压等为80多V。求判断、解决方法?

我推测,是否零地短路了?
是否相线与地短路了?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hq88864658
    hq88864658 沙发
    2011-08-22 16:00:22

    回复 举报
    赞同0
  • q_l407
    q_l407 板凳
    说了那么多,最后查到结果了没?