我是做造价的,用广联达软件为朋友设计了一幢小楼(二层半),首层层高3.6M,二、三层层高3.2M,其中一楼的客、餐厅的开间为4200,客、餐厅之间设一独立柱(350*350、6根二级16钢筋)和一墙间柱(300*180、6根二级16钢筋)架设一框梁(180*500、底筋3根二级22,面筋2根二级22)分隔,二、三楼均在此梁上位置砌180内隔墙,楼板厚均为100,请各位大师帮帮忙,验算一下,这两根柱和这条梁是否能满足结构要求!!!先谢了!!!!!!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liusheng66666666
    谢谢二楼的热心帮助!!在此更正一点,独立柱(Z1 350*350)的柱筋应是8根二级16的,为了让大师们更好的了解具体情况,在此附上用CAD画的方案图以供参考,内外墙均为180,整体为砖混结构。我总觉得墙间柱(Z2 300*180 6根二级16)有点小,稳定性够不够??第一次帮朋友搞设计,目前主体已竣工,但心里总觉得不踏实,希望有更多的大师来帮忙。
    2006-05-15 00:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • wusansanben
    wusansanben 板凳
    感觉柱筋偏小,梁筋偏大,建议统一采用18螺纹钢筋!箍筋在接点处按照规范加密。跨度4.2米没有问题的,另外隔墙最好采用120半砖墙,砂浆标号要大于50号。