发布于:2011-06-15 13:09:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个项目,板厚100,C25的混凝土,因为板比较小,1500X3800的板,1500方向我配的是一级钢8@150,3800方向我配的是一级钢8@200,但审图下来,说我违反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(这可是强条啊,郁闷)
我的计算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,
我估计说我错是因为他们是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%
当然,下次我肯定不会配这么小了,但我想搞清楚下,板,梁,柱的最小配筋率到底是按有效截面还是全截面?(大学混凝土课本的例题是按有效截面算的最小配筋率。。。)

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoyouwen
    xiaoyouwen 沙发
    教材上写的是计算时配筋率要大于等于0.45ft/fy再乘上h/h0
    最小配筋率是按全截面计算的。