急!求双电源自动切换开关,要求时间小于6MS内。

发布于:2006-05-14 17:39:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新做一计算机房工程,应使用方要求,对于单电源设备,均需在前方安装一个双电源自动切换器(功率要求不低于3KW就行),就是说双路输入,一路输出接至该单电源设备。单电源设备为服务器和交换机还有部分计算机。
请问:现在有能满足上述要求的设备吗?请大家帮帮忙吧!或提供相关信息,谢谢!!!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxin01
    liuxin01 沙发

    6mS?我们用的电源是50HZ的,即使检测到少了一个波峰也要10mS啊,你们的要求太高了,即使是UPS并联运行也达不到你的要求。
    再说一下其他的双电源自动切换。
    现在市场上能够自动切换的设备不少了,如果是你的数据的问题,你可以直接选用
    双电源给一个UPS供电也是一个不错的注意,而且肯定能够达到你所要求的时间,因为它就是没有断电。缺点是:一旦UPS有问题怎么办?当然了,这种情况还是比较少的了,选一个质量过硬的UPS吧。
    用UPS并联运行我认为是最有效的方法了,我们一直都是用的这种方式。用两个UPS控制器,两组电池组的。即使达不到你所要求的切换时间,但绝对对设备没有影响。
    2009-08-17 13:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • cmsh08
    cmsh08 板凳
    一般电脑主机不掉电,切换时间控制在200ms以内就可以了,
    但要是服务器等一些高度敏感性负载,则要求切换时间控制在1/2周波,在中国市电应用系统中,其切换时间要控制在20ms以内。:)
    2009-08-17 10:06:17

    回复 举报
    赞同0