只看楼主 我来说两句6mS?我们用的电源是50HZ的,即使检测到少了一个波峰也要10mS啊,你们的要求太高了,即使是UPS并联运行也达不到你的要求。
再说一下其他的双电源自动切换。
现在市场上能够自动切换的设备不少了,如果是你的数据的问题,你可以直接选用
双电源给一个UPS供电也是一个不错的注意,而且肯定能够达到你所要求的时间,因为它就是没有断电。缺点是:一旦UPS有问题怎么办?当然了,这种情况还是比较少的了,选一个质量过硬的UPS吧。
用UPS并联运行我认为是最有效的方法了,我们一直都是用的这种方式。用两个UPS控制器,两组电池组的。即使达不到你所要求的切换时间,但绝对对设备没有影响。
回复 举报
但要是服务器等一些高度敏感性负载,则要求切换时间控制在1/2周波,在中国市电应用系统中,其切换时间要控制在20ms以内。:)
回复 举报