紧急求救:关于蒸汽冷凝水硬度超标的问题

发布于:2003-03-25 09:47:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
很奇怪的一个问题

关闭蒸汽外线阀门——拆开热交换器与蒸汽管线之间的连接———打开蒸汽外线阀门对热交换间蒸汽管道进行冲刷——关闭外线阀门给热交换间蒸汽管道口加盲板——打开外线阀门从外线入热交换间前井内及热交换间管道口处取冷凝水

检测结果如下:
外线:0.03mol/ml
热交换间内:0.19mol/ml

怎么回事?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jianghaike
    jianghaike 沙发
    传统蒸汽冷凝水回收的不足之处分析 (2007/06/07 23:07)目录: 技术成果



    浏览字体:大 中 小
    蒸汽冷凝水蕴涵热量,具有较高的回收价值,建筑标准中也对蒸汽冷凝水回收方案做了相关规定(如国标R108开式水箱和T906凝结水箱),应用结果表明,70%新建项目按照上述规定配置了冷凝水回收系统设备,但实际运行结果证实,传统的冷凝水简单回收工艺(开式凝结水箱系统回收后用于锅炉给水)不能满足实际需要,直接原因是所回收的冷凝水水质不能达到锅炉给水水质标准。根本原因是传统开式回收工艺解决不了冷凝水水质不合格、系统腐蚀、水泵气蚀和二次汽回收不完全四项技术难题。

    上述四项技术难题具体内容如下:

    1、系统腐蚀:当用热设备(如溴冷机、烘干机、换热器等)间断运行时,系统管路内压力有时下降,空气会倒流进入,空气中含有约21%的氧气和约4%的二氧化碳,在高温(温度超过60℃时)、潮湿(有水),有氧环境下,金属氧腐蚀快速产生,而二氧化碳的存在加速氧化膜脱落,这一现象在生活中随处可见。一般来说,开式蒸汽冷凝水系统碳钢管道的使用寿命只有4-5年,即每隔4-5年就需要更换冷凝水管线,就是这个原因。 2、冷凝水水质不合格:由于上述系统腐蚀的存在,腐蚀产物(铁锈,铁离子)进入冷凝水,严重的可以导致冷凝水外观发黄甚至发红。进行硬度化验时,铁、铜离子对测试过程产生干扰,表现为硬度不合格(硬度大于0.03mmol/L,甚至无法滴定到终点),实际上水中并不含真正意义上的硬度-钙、镁离子。按照GB1576-2001《工业锅炉水质》要求,铁离子含量超过0.03mg/L的水不允许进入锅炉。三价铁离子是锅炉内部氧腐蚀的催化剂,会大大加快锅炉内的氧腐蚀发生;同时沉积物大量存在也会产生垢下腐蚀,缩短锅炉使用寿命,甚至导致锅炉出现安全事故。

    3、水泵气蚀:水泵在运行时,其吸水口呈负压状态,一般来说,在水泵的吸水口因负压造成热水汽化温度可能低于75℃,即当水泵输送的水温大于75℃时,在水泵的吸水口会产生低压蒸汽,造成水泵吸空而损坏水泵叶轮,这种现象被称为水泵气蚀。例如当热水温度达到80℃时,如果想避免水泵气蚀,水泵进口压头必须大于2m。所以在输送大于75℃的热水时,必须考虑水泵的气蚀问题。

    4、二次汽回收问题:热水在开式环境下会继续蒸发,形成蒸汽溢出,这种蒸汽被称为“二次汽”,二次汽的蒸发过程会吸收大量热能,如果不能回收二次汽,热能即随之散失浪费。冷凝水温度越高,二次汽的损失就越大,实际中发现不少单位的机房内热气蒸腾,造成机房内的设备生锈腐蚀加剧和电气系统不安全。

    2008-03-23 19:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • shuochan
    shuochan 板凳
    只听说过铁超标多,很少有硬度超标的,
    怀疑是混进了杂质水或安装时不干净。
    2004-04-06 16:50:06

    回复 举报
    赞同0