土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【急,求助】屋面上做凉亭,采用梁上柱遇到困难

【急,求助】屋面上做凉亭,采用梁上柱遇到困难

发布于:2011-06-14 22:23:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个凉亭设计的柱子太多,有16根(每四根一个角,其实一个大柱就能代替了)。想放到屋面梁上梁的宽度有限
采取两个方法:
1.将屋面梁改成扁梁,宽度大概1米。导致梁端有三分之二没法锚固到框架柱上(框架柱350宽),而且凉亭小柱子传给屋面梁的荷载又是偏心的,这样屋面梁必然产生扭转。为了避免这种情况,我采用第二个方法。
2、将屋面梁改成井字梁,即使有某些凉亭小柱无法立在梁上,依靠梁上部翼缘也能将上部荷载导到梁上,毕竟只是一个凉亭,荷载又不大。此外把板加厚到120,小柱子钢筋遇到板时弯折锚进板里。第二个方法的问题是建模时PKPM要求我把柱子立在梁上,不然以悬空柱处理。我能把这些柱不按实际情况放到梁上进行模拟呢。这些柱子间距500mm

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加腋相关总结

为什么加腋? 水平加腋:参考高规6.1.3梁柱中心线不能重合时(9度偏心距不应大于该方向的柱宽的1/4,其余情况不宜大于偏心方向柱宽的1/4),且偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取梁端水平加腋方式。6.1.3条文说明:水平加腋方式能明显改善梁柱节点的承受反复荷载性能。 竖向加腋是为了以结构构形所达到的拱效应调整内力,可以看做是反调幅,根据力学原理,是能够保证结构安全的,加腋后,梁下部受压,不配钢筋都可以,我觉得,你的加腋段配筋能够保证加腋处强度能够满足结构构形的需要就可以了,底部纵筋一排就行,加强些箍筋。

回帖成功

经验值 +10