土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】奇怪的漏电断路器跳闸现象,请给位帮忙分析

【求助】奇怪的漏电断路器跳闸现象,请给位帮忙分析

发布于:2011-06-14 18:16:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA,
住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,
住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s
问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。
该现象最大的原因应该是哪里??清大家分析分析。。。

[ 本帖最后由 dsy123456 于 2011-6-14 18:18 编辑 ]

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • diode009
    diode009 沙发
    重新检查相关3孔插座的火线、零线、地线接法是否正确,有漏电的地方或接地线接错的现象,所以漏电保护器动作。若不动作,人身可能有生命危险。
    2011-10-14 16:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhaowenliangde
    使用三个头的插头是不存在重复接地的。
    2011-06-21 15:06:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于漏电断路器问题

请教各位专家: 我经手的一个项目,配电系统图中标注插座回路断路器为DPN Vigi 20A/2P,个人认为标注不规范:DPN开关是指一根相线加一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),中性线极(在断路器上有标识N)不分断。而2P是指你所接的不管是一根相线加一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开),正确的标注应为DPN vigi 20A。但设计人员认为我太较真儿,请大家帮我分析一下。

回帖成功

经验值 +10