土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关跳闸

漏电开关跳闸

发布于:2011-06-14 17:47:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里有一个塑壳四极漏电200A的,4300的,不断零线。漏电动作电流200MA,时间延时0.1S,跳闸的设备是一台单相钻孔的电机,功率1980W,只要一使用或者是使用十分钟就会跳闸,但是这台设备单独接跳闸的那个塑壳漏电开关就不会跳闸,可是在跳闸线路上使用别的电器设备,却是不跳闸的,别的设备功率单相1500W,到底是什么原因呢?另外我的线路上都是有微断漏电的,30MA动作电流,0.1S的延时动作时间,钻孔电机使用跳闸的时候,微断都是不动作的,等于说是顶总闸。另外我的其它线路里有电梯在使用,因为是变频控制,所以电梯回路有轻微漏电,和电梯厂家交涉,电梯厂家说他们的变频器就是谐波漏电的,那么到底是怎么一回事呢?我把所有回路摘下来使用绝缘摇表测量,绝缘都是好的,电梯电缆绝缘略低,2M,请高手帮忙解决,谢谢啊

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jslxzjh
    jslxzjh 沙发
    首先感谢各位帮忙出主意,经过检查,发现支线线路中存在重复接地现象(一个比较阴暗的地方,灯座一端接零线,一端接地线,灯座已经装了个40W的白炽灯泡,另外还有一个地方,存在零地短接),很多支路汇总到一起,由一路电源供电,所以觉得应该是漏电电流叠加造成的,目前已经排除故障。
    2011-07-06 16:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • nanhu006
    nanhu006 板凳
    2兆欧的绝缘能不跳?我们随便的护套线的绝缘也不止这个数值,这种绝缘值负荷一大就会跳了。
    2011-06-17 11:12:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在10KV配电系统中换网柜开关容量,根据多大负荷来配置?

大家来讨论一个问题:在10KV配电系统中环网柜开关容量:如果用电负荷是8000KVA,10KV进线环网柜开关容量是配630A,还是配1250A?请各位发表看法,并提出依据是什么?重在参与。

回帖成功

经验值 +10