土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于水源热泵的套铜管和不锈钢板式换热器的问题

关于水源热泵的套铜管和不锈钢板式换热器的问题

发布于:2006-05-14 11:13:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
套铜管换热器的主机过2,3年容易造成泥沙堵塞吗?堵塞后容易清理吗?怎么清理呢?
采用不锈钢板式换热器在这方面有优势吗?
这两种换热器的各自优缺点如何?
同时换热器结垢有什么样的处理方法呢?
欢迎老师指导一下! 谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxwz
    xiaoxwz 沙发
    套管式:换热器不易脏堵,但清洗不方便,长期运行后性能会有较大的降低
    板式:板换内部水流通道小(一般小于3mm),极易被水中杂质堵塞造成板换冻裂事故;防冻性也很差。
    由上,套管式换热器更适合一些。
    2006-05-29 14:15:29

    回复 举报
    赞同0
  • lxy19750815
    lxy19750815 板凳
    不锈钢板式换热器在这方面有优势:1、可拆洗。2、效率高。3、有自洁效果。4、占地面积小。
    2006-05-24 16:14:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沈阳地区是否适合用水源热泵?

沈阳地区的高级酒店(4星及以上)的冷热源上,是否可以选用水源热泵系统?地下水源热泵

回帖成功

经验值 +10