土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的接线

变压器的接线

发布于:2006-05-14 11:01:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如果两台变压器从同一根母线接出来。如果两台变压器的接线组别不一样,他们的幅边的电压会一样吗?例如两台变压器,一台是二次侧是星形,一台二次侧是三角形。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    接线组别不同是禁止并列的,就是因为那个相位差会在变压器内部产生环流,甚至就是短路!
    2006-12-28 23:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhonghibuo
    zhonghibuo 板凳
    电压值一样,但两台变压器二次侧电压有一相位差。
    2006-05-14 16:29:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 389 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器问题.

我们现在是两台800KVA干式变压器并列运行.电流是分别是750A.在原有基础上加300KW负荷得行不?