土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm梁平法施工图的挠度与板配筋图挠度为何不一致

pkpm梁平法施工图的挠度与板配筋图挠度为何不一致

发布于:2011-06-14 17:11:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm梁平法施工图的挠度与板配筋图挠度为何不一致,是计算对井字梁结构遇到这个问题。

[ 本帖最后由 sap1000 于 2011-7-15 13:03 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zz20111111
    zz20111111 沙发
    yours_kk 发表于 2011-10-9 09:47 梁施工图在计算挠度前,先要形成连续梁。在连续梁与其它梁相交的节点处,若恒载弯矩<0且为峰值点,则认为此 …有无具体实例?那种井字梁的刚度不是那么容易算清楚
    2013-03-18 19:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • 宝宝的甜宝
    梁施工图在计算挠度前,先要形成连续梁。在连续梁与其它梁相交的节点处,若恒载弯矩<0且为峰值点,则认为此节点为梁的一个支座,否则没有支座。此规则对于大多数的情况都是正确的。但对于井字梁的情况,用此方法判断出的结果计算挠度误差较大。
    对于这种情况,建议参考SATWE中的挠度计算结果。需注意SATWE中的挠度计算采用了弹性刚度,故需×长期刚度与弹性刚度的比值。另外,SATWE中的弹性挠度是在恒+活的作用下的结果,故还需注意到规范规定的挠度计算采用准永久组合,应对其进行换算。
    2011-10-09 09:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多