我们这里上个项目,施工选场放置一台变压器,从配电室高压开关柜上引电至变压器,变压器的零相和接地线相连,中性点和高压电缆头上引出的两根铜编织袋相连,而配电室内高压电缆头的两根铜编织袋和开关柜内零母排相连,请问这样做合适吗?

全部回答(7 )

  • peipei2004913
    变压器应该是中性点直接接地系统吧。我觉得应该是可以,但零线必须可靠接地。
    2006-05-19 11:49:19 来自 PC 评论 举报
  • 薇鹰
    临时还是配电室外我打了一组接地,没问题.

    其实就是零线地线共用.
    2006-05-19 11:17:19 来自 PC 评论 举报