稳压泵流量如何确定呢?
稳压泵流量如何确定呢?
请问消火栓的稳压泵和自动喷淋的稳压泵流量如何确定呢?
两套系统是不是可以合用一个稳压泵??
发布于
2006-05-14 05:18:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ah-wangjun
楼上回答很全面
2006-05-15 17:59:15
来自 PC
评论
举报
lhx1108
消防稳压系统一般分喷淋稳压系统、消火栓稳压系统或两个系统合用一套稳压系统。
系统主要设备有:稳压泵(喷淋系统稳压泵流量为1L/S、消火栓系统稳压泵流量为5L/S)二台,一用一备。互为备用。
隔膜式气压罐(气压罐有效调节容积喷淋系统不小于150L、消火栓系统不小于300L、合用时不小于450L)
电气控制箱一台(自动控制:设定一个低压水泵启动压力值,设定一个高压水泵停止压力值,再设定一个超低压二台水泵同时的压力值,两台水泵自动轮换运行,超低压二台水泵同时运行。一台水泵故障,另一台自动投入运行
配套的管件、阀门、基座、压力表等附件一套。
可以合用,还是出查一下消防防规范吧。
2006-05-14 21:31:14
来自 PC
评论
举报
相关推荐
yuxiaoming2008
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
23
回复
53
粉丝
1
+ 关注
私信
天正给排水
返回版块
6.48 万条内容 · 361 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
