土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 稳压泵流量如何确定呢?
请问消火栓的稳压泵和自动喷淋的稳压泵流量如何确定呢?

两套系统是不是可以合用一个稳压泵??

全部回答(2 )

  • ah-wangjun
    楼上回答很全面
    2006-05-15 17:59:15 来自 PC 评论 举报
  • lhx1108
    消防稳压系统一般分喷淋稳压系统、消火栓稳压系统或两个系统合用一套稳压系统。

    系统主要设备有:稳压泵(喷淋系统稳压泵流量为1L/S、消火栓系统稳压泵流量为5L/S)二台,一用一备。互为备用。

    隔膜式气压罐(气压罐有效调节容积喷淋系统不小于150L、消火栓系统不小于300L、合用时不小于450L)

    电气控制箱一台(自动控制:设定一个低压水泵启动压力值,设定一个高压水泵停止压力值,再设定一个超低压二台水泵同时的压力值,两台水泵自动轮换运行,超低压二台水泵同时运行。一台水泵故障,另一台自动投入运行

    配套的管件、阀门、基座、压力表等附件一套。

    可以合用,还是出查一下消防防规范吧。
    2006-05-14 21:31:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.48 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10