变压器相序问题

发布于:2011-06-14 15:14:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有这种情况,一台变压器 10KV/0.4KV 下面所带的所有电机的转向都反了。如果每台电机调相序太麻烦了。可以调10KV进线相序吗?这样调了以后,相当于总的相序变了吗?

首先说明,高压开关可以停。 低压侧400V总开关进线是封闭母线,没有办法调。

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-6-14 15:46 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ahqs1980
    ahqs1980 沙发
    建议还是改低压哦!
    2011-06-15 19:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳


    新装设备要按规范做,配电系统的相序(标志)必须是正确的!
    不能标的是“黄绿红”,相序是“红绿黄”!对电源用相序仪测量一下。

    新装系统必须规矩,不能怕麻烦,需要每台设备换相,也是前面做事考虑不周引起的,不能给以后带来不便,电气设备安装的使用周期有50年!!!

    什么是规矩?从上级电源找下来,A相就是A相,不能到了下面变B相!
    相序应该正确,ABC就是ABC,不能上面对的,下面且不对了!!!

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-6-15 16:13 编辑 ]
    2011-06-15 16:11:15

    回复 举报
    赞同0