土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管道是否必须做通球试验/
我们单位施工了一个给排水的工程,设计要求根据GB20242-2002进行验收,排水系统做完后进行了灌水试验,因为排水管道在一个大的厂房通道内,我个人认为管线过长,应根据室外排水管线验收,但监理方要我方按室内管线要求做通球试验,不知道是否必须做,请高手指点呀

全部回答(5 )

  • skyfree
    这个规范是要求是要做的啊!
    在说了做了也没有坏处的。

    对工程负责,对自己负责!!!!
    2006-05-16 14:30:16 来自 PC 评论 举报
  • swqlily
    肯定要做
    只有做了,才能保证管道是否畅通,要不管道堵了,在维修是很麻烦的
    值的提醒的是,通水试验不能代替通球试验,假如管道中间有异物,不影响通水,但可以截留水中的杂质,时间长了,管道势必要堵死的
    2006-05-16 08:53:16 来自 PC 评论 举报