土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器下桩进线的处理方式

低压断路器下桩进线的处理方式

发布于:2006-05-13 23:32:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压断路器上下桩都是可以作为进线而对性能无影响(这点在ABB、施耐德等厂家的框架及塑壳断路器样本中已经有明确说明),所以在某些时候为了节省铜排、安装方便、工艺美观等等原因就把下桩头作为进线。但是随之而来的问题就是设计院都是设计的上桩进,人们的习惯认为也是上桩是进的。如果下桩进的话万一给人误解到开关分闸后下桩是没电的,这个问题可就大了。
不知道各盘厂怎么很好的处理这个问题?我的做法是框架开关就走侧排,塑壳开关就用电缆……虽然都能满足上桩进下桩出的要求,但是工艺上不美观。而且有时候空间不足没办法做。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • slws1978
    slws1978 沙发
    我们不管了,都是用户委托设计的,只提意见,他要什么样的都行。
    2006-05-14 13:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • peter00007
    peter00007 板凳
    一般都是按设计院的图纸,既有上进的,也有下进的。下进的情况一般只有抽屉式框架才用,塑壳不会用(即使设计了,也尽量改)。如果是GGD固定式的框架也尽量改为上进线。毕竟安全第一嘛。
    2006-05-14 00:59:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器后加接触器控制?(急)

前几天做设计,甲方要求在配电室分层控制全楼照明,我直接把总箱子放在配电室里,用断路器控制。可是总工说,在断路器后面加交流接触器就可以了。我不太明白,以前也没用过。是不是有接触器就可以加按钮在箱子外面直接控制了?要不要画2次图?那位大哥有类似的图纸,给一份参考一下阿。我的邮箱ahei1983@126.com,qq15200332.

回帖成功

经验值 +10