土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 清扫口怎么设置,困惑中,请大家帮忙。

清扫口怎么设置,困惑中,请大家帮忙。

发布于:2011-06-14 14:04:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有几个问题,请教下,非常感谢。
1.5层办公大楼的卫生间用延时自闭阀还是用低位水箱?怎么考虑他们的使用范围?规范是哪一条啊?
2.什么情况下卫生间要设清扫口?设置楼面下还是楼面上,各有什么讲究,弄得我见过两个设计一个在楼下,一个在楼上,我无所适从,不知道怎么让施工单位施工才是正确的,

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 朝阳梦辉
    朝阳梦辉 沙发
    第一问题你们设计自己的问题。第二个问题,在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上映设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设设计时,可将清扫口设置在上一层楼地面上。在转角小于135度的污水横支管上应设置检查口或者清扫口。
    2014-06-20 17:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • 小草瑜
    小草瑜 板凳
    楼板上和楼板下清扫口都可以
    2014-06-20 08:39:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

模块化同层排水节水系统

有设计过模块化同层排水节水系统的吗?这个系统有些地区政府强制推广,希望了解使用的情况,还有哪些疑难问题需要注意!请各位发表高见!

回帖成功

经验值 +10